兰溪在线|lanxi.online|兰溪新闻|兰溪在线|兰溪论坛|兰溪信息|兰溪网|兰西网

 找回密码
 立即注册

微信登录

微信扫一扫,快速登录

搜索
热搜: 活动 交友 discuz

社区广播台

查看: 416|回复: 0

网吧网络组建过程中的必要的测试方案

[复制链接]

508

主题

508

帖子

1526

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1526
发表于 2019-4-12 10:39:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
网吧网络组建的过程中,肯定会涉及到网吧布线、网吧,而网吧网络布线是十分重要的,不仅涉及到网吧的整个布局还会给网吧的资金、安全方面带来影响。下面笔者简单介绍下网吧网络组建过程中网吧布线后必要的测试分析。
通断测试是基础
通断测试是测试的基础,是网吧线路施工的基本的检测。虽然此时只测试线缆的通断和线缆的打线方法是否正确,但这个步骤不能少。可以使用能手测试仪进行测试。通常这是给布线施工工人使用的一般性线缆检测工具。
认证测试最关键
网吧线路布线设置完毕之后,需要对线路进行认证的测试,认证要根据国际标准而进行全面的测试,标准有TSB67、ISO11801等,以此来保证网吧安装的电缆系统符合所设计的标准,如超5类标准、6类标准、超6类标准等。在测试的过程中要测试各种电器参数,得出每天线路链的的测试报告。具体的内容包括:测试的地点,测试时间,操作人员姓名,遵循的标准,以及最重要的测试结果。
测试的参数也很多,Ware Map打线图、长度、衰减、近端串扰、衰减串扰比、回波损耗、传输时延、时延偏离、综合近端串扰、远端串扰、等效远端串扰等参数等。每个参数都有不同的含义,每个参数的会相互的影响。加入有参数是不符合规范的话,那就要对模块、配线架、水晶头等设备进行检查,或者重新修复这些设备。对于采用假冒伪劣的线路和模块,造成的指标不通过,要重新布线,工作量庞大,而且,很多工序修好了是不可逆的,所有业主在购买材料的时候,不要贪图便宜,否侧会造成很大的损失,建议大家采用比较知名的品牌,如安普、西蒙、康普等知名品牌。
抽查测试不可少
网吧布线完毕之后,需要经过质检部门等第三方对整个的布线进行抽查检测,抽检是必不可收的程序之一。抽检是要收取费用的,但是各地费用不同。
在进行测试的过程中,可能出现的某些问题,主要存在的问题如下:
1、线路未通过,可能存在的原因:接线时接头的两端有短路、断路、破裂,跨接错误(一些网络在连接时需发送端和接收端跨接,这样的构筑测试链路时,由于设备线路的跨接,测试接线图会出现交叉)等问题。
2、长度未通过,原因可能有:设备连线及跨接线的总长度过长;或者是线缆实际长度过长;线缆开路或短路。
3、近端串扰未通过,原因可能有:远端连接点短路;近端连接点不牢固;外部噪声干扰;链路线缆和接插件的质量、电气性能有问题或不是同一类产品;器件施工工艺水平有问题、打线不规范;阻抗不匹配。
4、衰减未通过 原因可能有:长度超长;周围温度过高;不恰当的端接;链路线缆和接插件的质量、电气性能有问题或不是同一类产品;器件施工工艺水平有问题、打线不规范;阻抗不匹配。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 微信登录

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表